浅谈地球站搬迁方案与实施

2011-12-29 01:47| 发布者: 00net| 查看: 56| 评论: 0

摘要: 跟着营业成长的需要,良多地球站都有迁建的需要,本文往后北地球搬迁为例,总结了地球站搬迁方案设计、实施中需要考虑的问题。地球站搬迁是个复杂的过程,首先应周密设计,尽量缩短因搬迁不成避免引起的停播时刻;其 ...

跟着营业成长的需要,良多地球站都有迁建的需要,本文往后北地球搬迁为例,总结了地球站搬迁方案设计、实施中需要考虑的问题。地球站搬迁是个复杂的过程,首先应周密设计,尽量缩短因搬迁不成避免引起的停播时刻;其次,保证搬迁时代的播出平安,不要因为搬迁影响正在播出的系统;第三,搬迁中要确保设备平安,对一些设备尽可能的连结原状,避免对设备的无意损坏;第四,注重新旧设备、情形转变引起的系统转变。地球站搬迁虽然涉及细节斗劲多,只要提前打算、周密组织、有条不紊的进行,就会很是顺遂的完成。

新址前期工作

1、保证新址的电磁情形

在搬迁前,按照设计流程要进行严酷的电磁情形测试,请相关部门在场地对各个标的目的进行24小时的电磁监测,确定没有电磁干扰。同时也要避免电源受到电磁干扰,保证设备平安、不变运行。

河北地球站新址和中波台在一路,中波频率低、功率年夜对电源、音视频旌旗灯号都有较年夜影响。借鉴兄弟台站的经验,我们做了响应措置。用0.5mm的铜皮将播出机房整个保证屏障,按照房间裁剪铜皮,用钢钉固定在墙上,铜皮与铜皮的接缝处焊接,使得所有的铜皮成为一个整体,年夜而避免外界对上星、设备的影响。铜皮最后统一接地,最后再进行装饰。房门上同样操作铜皮进行保证,窗户上用铁丝网做成窗纱进行屏障。对于旌旗灯号线、电源线,尤其是较长的毗连线均穿钢管屏障呵护。窗、门、线管均做接地措置。

2、机房整体安插规划

搬迁之前对新址系统进行规划,系统组成要合适规范中的设置装备摆设要求,按照现实情形确定需要的机柜总数,并对机柜上的设备进行安插规划并做出响应图纸。

在机房内对各个机柜的位置进行枚举,保证旌旗灯号走向合理,避免过多的线路交叉。上行设备和监控设备分成分歧机柜。搬迁前将机柜下面支架做好、放平,和防静电地板平齐,支架要固定在水泥地面上,机孀居地精采。尽量采用规格不异的机柜,保证整洁美不美观。

机房规划时辰,线路走向是主要的一环,应该提前做好旌旗灯号线、电源线槽的安插,波导走线槽要和室外天线响应的端口平齐,即保证美不美观,又不能有过多的折弯。

3、室内情形考虑

这方面首要有两点考虑,一是温度考虑,监控室和设备室分隔,设备室内温度为25摄氏度,监控室内尽可能的保证值班人员愉快。值得一提的是UPS电池,U PS电池在分歧温度下有分歧的使用寿命,一般25摄氏度下3年改换,为最长时刻,所以应该尽可能保证电池的工作温度为25°C 。二是清洁度考虑,为保证机房内的清洁度,我们专门设置了新风室,将进入机房的空气绝行过滤,调温、调湿,然后送入机房。除窗户、门外机房最年夜的排风口就是高功放的排风管道了,在安装过程中保证排风管道顺畅、没有弯道,更不能梗阻。

4、供配电考虑 按照规范要求,地球站应该具有两路分歧来历的电力,同时配备发电机,机房设置装备摆设不低于30分钟带载工作时刻的UPS,主备设备用电分隔。河北站在新址配有有两路市电,一路发电机供电,新购一台150KVA的模块式UPS,和老UPS配合使用,分袂承担主备路设备的供电。在搬迁前,配电已经送到每个播出机柜。

5、旌旗灯号源系统

旌旗灯号阅暌功该采用两路以上分歧路由,分歧传输体例旌旗灯号源,而且能够自动和手动切换。河北站现实中采用微波和光缆两种传输体例,四个路由互为备份。打包后的旌旗灯号直接送入上行系统。旌旗灯号源切换采用ASI切换器,对节目PID进行监测,监测不到时,进行自动切换。在设备搬迁前,提前将旌旗灯号源调整好,并处于热备状况。

6、领受监测系统

搬迁前,在新址先把监测系统做好,这个监测系统还不是很完美,可是能完成最根基的监看功能,等到设备搬来后再进行完美。河北站在现实中先将屏幕墙做好,用来监看旌旗灯号发送情形,而频谱监测、网管和录像等系统都是在新址开播后一边播出一边完美起来的。

旧址的筹备工作

1、分系统存案

所谓的系统存案,就是将现有系统的毗连情形、设置装备摆设情形以书面、照片的形式记实下来,同时对所有的毗连线,端口等进行标注、分类运输,确保新址安装时辰能够原样恢复。

这个过程长短常需要的过程,因为在新址安装时辰往往会呈现一些意想不到的工作,有了一手资料就加倍轻易解决了。此外,播出时代,地球站设备根柢不动,这也是值班员进修的一次最好机缘。

2、辅助系统剥离

剥离辅助系统是搬迁前主要的筹备工作,在搬迁前应该将所有的网管、监控、告警系统等进行剥离,确保搬迁中对旧址的播出没有任何影响。

3、设备替代

经由长时刻的运行,每个地球站都有一些备用设备,或者借用了一些备用设备,搬迁前,用这些设备替代下正常播出系统的设备用于播出,正常使用的设备,在新址安装待用。

搬迁中的注重事项

1、设备平安

搬迁中首先要考虑设备平安,确保设备搬到异地时能够正常使用。有原厂包装的尽量用原厂包装,没有原厂包装的,按照易损部位进行了分歧措置,有年夜屏幕的装箱并用泡沫进行呵护,没有装箱的在装车时辰,用棉被呵护。对于设备的毗连头、拨动按键部位均进行恰当防护,确保运输中不会折断、碰失踪。

高功放是搬迁中的关头部位,主备功放均为速调管,三千瓦高功放,主备设备装在一个机柜上,搬迁时将功放腔体整膛卸?,零丁装箱运输,这琅缦沔主若是速调管,质量较年夜。

2、播出平安

播出平安首要搜罗两方面的意思,一个是合理打算,周密放置,尽量削减因搬迁带来的停播,现实中我们事先搭建一个简单的姑且系统,搬迁时由姑且系统播出,然后在旧址拆除设备,运到新址安装,然后将波导年夜姑且系统转到正式系统上来,这样前后停了不到半个小时的时刻,就恢复了播出。二个是在搬迁设备过程中,不要影响到播出设备,造乘布洙停播事情,这需要我们将播出系统和搬迁的设备严酷分手。

3、保证安装调试顺遂

安装是否顺遂,和前期的筹备工作有很年夜关系,首先前期应该规划好设备在机柜的位置,确保安装时辰顺遂。其次,保证所有的毗连线材、螺丝的毗连件无缺无损。第三,毗连波导的长度、孔径都核拭魅正确。第四,按照现实情形事先计较好链路电平,确定设备调节参数。第五、对于已拆开的设备,要做好记实,确保能完全恢复,关头设备最好有厂家人员现场手艺保障。

安装过程中要首先保证上行系统安装,确保能工作,然后再对辅助系统进行安装,这样能够降低停播时刻。辅助的抗干扰系统、网关系统等都可以在设备运行过程中调试安装。

4、新旧设备的搭配

任何一次搬迁,城市或多或少的增添一些设备。河北站在搬迁中按照地球站培植验收规范对配电系统和旌旗灯号源系统进行了更新,此外在新址培植了一面天线和搬下的天线一路互为备份。安装前要考虑系统中是否存在什么不合理的身分,若何解决。其次对新设备实时调整,使其知足系统的需要。再次,注重接口毗连是否一致,毗连线长度是否合适。还有就是新旧设备在使用中的配合和影响,这一点往往在使用中才会发现,尤其应该注重。

搬迁后续工作

在新址正常上行播出后,其实系统还不完整,接下来还要做良多的工作。首先完成辅助系统的安装,好比监控系统,远程节制系统都要实时的调试完美。其次,实时把握新旧设备之间的影响,好比旌旗灯号源的切换是否对换制器发生影响,河北地球站搬迁中发现旌旗灯号源的切换会引起某些品牌调制器射频输出禁止。

河北地球站搬迁实例

河北站在搬迁前,新址已经完成配电、旌旗灯号源、监看屏幕墙、机柜安插以及机柜膳缦悚板、托架、电源插座均按照设备安才思况安装完毕,设备运来后直接安装上柜,新装天线经由过程入网测试、天线波导预留至功放设备接口处,伺服系统安装调试完毕。旧址的系统存案工作已经完成,所有设备、端口、毗连线均已经标示清嚣张,设备替代与剥离在搬迁前完成。

此次搬迁因为不成避免的会引起节目间断,这就要求我们对任何设备的操作都要做到心中稀有,争夺在最短的时刻内完核对设备的搬迁刷新,为此我们拟定了设备搬迁分两步走的打算:第一天完成上变频前所有设备的搬迁;第二天主要完成高功放和上变频器的搬迁。

第一天具体实施轨范为:1、先后用旧调制器替代下使用的调制器。调制器为1:1体例。2、将所拆卸下的调制器连夜运往新站址,安装调试后经由过程软波导最终与所借高功放和上变频器毗连并成功发射旌旗灯号,为了测试设备的不变性,设备一向处于运行中,天线对空发射。至此第一天的搬迁使命根基完成。搬迁中要注重调制器的设置必然要切确,最好事先设置好,确定没有告警,频谱仪搜检70M输出载波正常,不要等到替代时辰设置,避免呈现意想不到的工作。第一天的搬迁只是有几回设备切换,对播出没有任何影响。

作为地球站焦点设备的高功放是第二天搬迁的首要使命,时刻限制在凌晨2—6点,其中还搜罗一个小时的行称瘫d,为此我们尽可能对高功放进熟行单拆解后搬迁。具体实施轨范为:1、新站址将我站节目用所借高功放以低功率发射,然后慢慢加年夜功率至领受节目呈现黑屏后旧址高功放落载波,节目倒至新站用姑且设备正常播出。2、将高功放的波导口与波导切换开关断开,波导与高功放之间的空位用泡沫支撑后再用胶带固定防止波导变形或断裂。4、将速调管整体年夜高功放箱体中拆下。5、将电源抽屉整体年夜机柜上拆下。6、将拆卸下的速调管与电源抽屉分袂进行包装减震措置,运输中专人看护。7、将高功放机柜及电源屉装车并进行充实固定后运往新站址。8、新站址的安装按照谁拆卸谁安装的原则来进行,各组各负其责,有条不紊。9、安装完成后因为要将波导管与天线切换开关进行对接,这就不成避免的要停节目落载波,为了防止意外事情发生,落载波时代由其他台站替代我站发射单载波。时刻为三十分钟(现实只用了25分)。10、波导安装完成后开启高功放,搜检各参数及设备运行正常后起头发射旌旗灯号,频谱上不美观测到我站节目波形后,代发的单载波落下,至此搬迁工作关头部门完成。

随后几天的时刻,我们又安装了抗干扰系统、频谱监测录制系统、网管等辅助系统,并对各个系统间的影响做了深切的磨练,逐渐将整个系统完美起来。

总结

地球站的搬迁是地球站系统的进一步完美,是地球站的进级刷新。地球站搬迁涉及的问题较多,需要周密的放置和详尽的前期方案设计,需要对系统和设备的充实体味。扎实的专业常识和周密方案设计是地球站搬迁的基本。

考虑到事业成长的需要,迁建中尽可能的采用一些新手艺、新设备。这就不成避免的会与原有设备发生冲突,手艺人员会有一个熟悉过程,所以在搬迁安装中必然要注重新旧设备接口的匹配、使用上的注重事项等,确保搬迁顺遂进行。