地与电(旌旗灯号),这是一对形影不离的双胞胎。接地,凡是是指用导体与年夜地相连。可在电子手艺中的地,可能就与年夜地毫不相关,它只是电路中的一等即位面。如收音机、电视机中的地,它只是领受机线路里的一即位基准点。接地,在电力和电子手艺中,既简单,又复杂,而且还必不成少。按接地的浸染,可分为工作接地、呵护接地、过压呵护接地、防静电接地、屏障接地、旌旗灯号地等多种。在广电手艺中,以上几种接地类型城市碰着。现就连系现实对某些接地手艺问题作一阐述。
一.呵护接地
呵护接地是为防止绝缘损皇ё凫成设备带电危及人身平安而设置的呵护装配,它有接地与接零两种体例。按电力划定,凡采用三相四线供电的系统,因为中性线接地,所以应采用接零体例,而把设备的金属外壳经由过程导体接至零线上,而不许可将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中心空调机、发射机等电源开关设备和年夜耗风扇备中尤为常见。在规划设计时,应年夜地网中引出接地母线至各设备上,再将机械外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。
有时设备外壳会麻手,这是因为交流漏电而设备外壳没接零造成的。一般可将电源插头拔出更调一下位置再插入即可解决。这在一些常移动的辑录设备中,因为接零线经常被忽略,*作人员有的可能会双手同时接触接零和不接零的设备,就有可能发生上述现象。
二. 过压呵护接地
这是为防雷电而设置的接地呵护装配。防雷装配最普遍使用的是避雷针和避雷器。避雷针经由过程铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则经由过程专用地耳目地。避雷器每年雷雨季节惠临之前须磨练,以防失踪效。如我台的热线电话接入器遭雷击,就是因话线防雷器失踪效所致。在防雷引下线上,毫不要毗连其他设备的地线,防雷引下线只能零丁直接入地,否则雷电会经由过程引下线损坏其他设备。如某台卫星电视领受机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一路,以至雷电窜入而击坏领受机。
三. 屏障地
为防止电磁感应而对视、音频线的屏障金属外皮、电子设备的金属外壳、屏障罩、建筑物的金属屏障网(如测活络度、选择性等指标的屏障室)进行接地的一种防护法子。在所有接地中,屏障地最复杂,有种说不清,道不明的感受。因为屏障自己既可防外界干扰,又可能经由过程它对外界组成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如巨匠熟知的中周外壳、电子管屏障罩就是例子。
屏障不良、接地不妥会引起干扰,这些干扰首要有:
1.交流干扰,这首要由交流电源引起。对交流干扰的防护,凡是对电源进行滤波或在电源变压器初度级间加屏障层并接地。在年夜的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏障接地十分需要。例如,我市新亚新商城开工典礼时,录扩设备四周有台变压器,其电磁场就干扰现场的录扩音。后经由过程把录扩设备屏障接地,解决了这一问题。
2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频旌旗灯号,它们窜入电子设备后在机内获得非正常解调而形成声频干扰。
旌旗灯号频率越高,建筑物或设备的金属网孔眼就应越小,旌旗灯号线屏障层的编织就应越密,否则将失踪去屏障浸染。对频仍拔插的旌旗灯号线,应防止屏障层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏障是经由过程旌旗灯号线的屏障入地的(它们经由过程插头插座联接起来),若屏障脱落,则很轻易造成干扰。如我在汕头某电子厂时,测试人员纺暌钩,卫星电视领受机中有时会有一种滋滋作声的干扰并影响图像质量。经跟踪不雅察看,与飞机的经由有关,显然是澄海机场雷达旌旗灯号的窜入并获得非正常解调所致。经剖析查找,原本是旌旗灯号线的屏障层在插头外脱落,使卫星电视领受机屏障没接地所致。
四. 旌旗灯号地
各类电子电路,都有一个基准即位点,这个基准即位点就是旌旗灯号地。它的浸染是保证电路有一个统一的基准即位,不致于浮动而引起旌旗灯号误差。
旌旗灯号地的毗连是:统一设备的旌旗灯号输入端地与旌旗灯号输出端地不能联在一路,而应分隔;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,旌旗灯号可能经由过程地线形成反馈,引起旌旗灯号的浮动。这在设备的测试中,旌旗灯号地的毗连尤其要引起注重。例如,本人在某电子公司工作时,质检部门纺暌钩卫星领受机质量测试结不美观纷歧。原本,质检部的测试仪器,有的外壳接地,有的外壳没接地(测试旌旗灯号由旌旗灯号中心传送至各部门),甚至旌旗灯号经由过程地回馈使测量结不美观纷歧致。后把所有接地的测试仪器设为不接地,这种现象就没有了。
|